发布于:2010-12-01 14:11:01
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
目前,地下汽车库一般都采用 感温探测器, 但设计中 防火卷帘两侧会各设置一感烟探测器, 与感温探测器 一起 形成 “与”门信号,以确定火灾发生。
现在 审图人认为 地下汽车库不应该出现 感烟探测器, 必须使用 感温探测器,理由是 汽车尾气会使感烟探测器误报警。
疑问:
1, 汽车库 使用 感温探测器,是规范上明确规定的?还是一种 约定俗成的 经验表达?
2, 汽车库的 尾气,难道还真能将 感烟探测器 给触发报警了 ?
3, 如果 审图人的 意见成立, 那 汽车库内防火卷帘 两侧只能设置 温感, 是否 与 图集有冲突?(假设此卷帘可用于疏散)
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报