土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于消防泵的手动控制问题

关于消防泵的手动控制问题

发布于:2010-12-01 13:58:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
问大家一个弱弱的问题
民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • dzkdzk
    dzkdzk 沙发
    在民用建筑电气设计规范里说的很清楚了,“消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压”,消火栓按钮其实只能通过主机联动启动消防泵。这种提法是不对的,消火栓按钮起泵是直接接到消火栓泵控制箱回路里面的。
    2011-01-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • lyc43269
    lyc43269 板凳
    你的理解不错。
    2011-01-14 08:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教火灾自动报警系统电缆问题

火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。

回帖成功

经验值 +10