问大家一个弱弱的问题
民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • dzkdzk
    dzkdzk 沙发
    在民用建筑电气设计规范里说的很清楚了,“消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压”,消火栓按钮其实只能通过主机联动启动消防泵。这种提法是不对的,消火栓按钮起泵是直接接到消火栓泵控制箱回路里面的。
    2011-01-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • lyc43269
    lyc43269 板凳
    你的理解不错。