手上一个项目,地上11层,地下一层为车库,地上第一层、第二层为大型商场,三至11层为住宅,三至十一层防烟楼梯间可以自然排烟,不做送风,但是第二层、第三层的防烟楼梯间不能自然通风,但是该楼梯间也没有开向商场 ,到一层,那么这两层的防烟楼梯间是否要正压送风?能否和地下室的共用?

不好意思,打扰了 ,搞清楚了,靠外墙每5层,可开启面积大于2平米 就可以了 ,不正压送风。

[ 本帖最后由 lcsxhm2008 于 2010-12-1 13:54 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘子寒
    刘子寒 沙发
    学习了。:):):)
    2013-11-21 19:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 板凳
    高规8.2.2.2已说明你的一层\二层如果与上面的五层内可开启外窗面积大于2平米,就可以了
    地下一层的防烟楼梯间不能自然排烟的话,要加机械排烟的