1.不设屋面消防水箱,如何保证消防初期10分钟用水?在室外泵房采用变频水泵常压供水是否可行?
2.底层店面的六层住宅,体积超过10000立方,是否一定要设消防系统?
  • linyinong
    linyinong 沙发
    1、屋面不设水箱的做法比较难,那需要做常高压系统。采用变频可以,但在消防状态下需转为工频,且仍能保证消防用水量。
    2、如果只有一层为店面,仅需在一层设计消火栓给水系统;如果一二层均为店面,则整幢楼应按商场标准设计消火栓给水系统。