现在我这里做电气设计要求非居民用电超过100KW需要无功补偿,请问三相补偿量和分相补偿量怎么计算?就请以150KW为例说明一下!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qzfgzzy
沙发
160A电流铜排的选择:在T+70°C的情况下,选择不小于15×3的铜排即可(标准母排为15×3和20×3,没有20×4的规格,当然,如果自己用4mm厚的铜板加工另当别论)。注意在母排周围的环境温度T大于40°C时,需要增大一级,即选用20×3的铜排。