TN-C-s系统:在住宅小区,从变电所至住宅单体,可以省去那条S线
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在380/220V的电源变压器低压侧中性点直接接地系统,接到用电设备的主线路只有L1、L2、L3、PEN四芯,在用电设备总箱有接地装置的PE线与PEN线相连(叫重复接地),总箱出去有五芯(PEN线接出N线,接地装置引出PE线),这种系统叫TN-C-S。

    那么,TN-C-S系统的线路中,N与PE合并成PEN线,“可以省去那条S线”的说法不对,且根本不存在“S”线。
    2010-12-01 17:58:01