序号 项目
1 概况
本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米;
无外墙、外窗,车间面积计3600m2;
净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%;
喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(属电动设备);
室内工作人员计125人/班,全天共二班;
岩棉彩钢板隔断、吊顶;
广州室外温度:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃
2 负荷计算依据
2.1 围护结构(岩棉彩钢板吊顶、隔断)
3600*30=108000w
2.2 人员(装配车间,按轻度劳动,24℃)
125*182=22750w
2.3 照明
3600*10=36000w
2.4 工艺设备(电动)
50*10*0.3=150kw
2.5 新风(原计划取12000CMH,吊顶增高后取14000CMH)
14000*12.3=172200w
2.6 附加负荷
2.6.1 风机(功率80kw,估算)
80*0.3=24kw
2.6.2 水泵(冷冻泵10kw,估算)
10*0.3=3kw
2.6.3 风管温升(循环风量154000CMH,温升1℃)
计算得:52kw
2.6.4 水管温升负荷(管道取DN200,长度取100米,管道内外温差25℃)
查表得:100*13=1300w
2.6条负荷为80000w
综合 2.1~2.6负荷为570kw
保险系数取1.15,则总冷负荷为656kw;
20101203修改:再查了措施
风机引起的温升约68kw(怎么这么大!)
漏了物料引起的散热(这个不知有多大?)
[
本帖最后由 longvs1 于 2010-12-3 16:21 编辑 ]