土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求高人指点,这样算得负荷还漏了什么或错了什么?

求高人指点,这样算得负荷还漏了什么或错了什么?

发布于:2010-12-01 09:21:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
序号 项目
1 概况
本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米;
无外墙、外窗,车间面积计3600m2;
净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%;
喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(属电动设备);
室内工作人员计125人/班,全天共二班;
岩棉彩钢板隔断、吊顶;
广州室外温度:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃
2 负荷计算依据
2.1 围护结构(岩棉彩钢板吊顶、隔断)
3600*30=108000w
2.2 人员(装配车间,按轻度劳动,24℃)
125*182=22750w
2.3 照明
3600*10=36000w
2.4 工艺设备(电动)
50*10*0.3=150kw
2.5 新风(原计划取12000CMH,吊顶增高后取14000CMH)
14000*12.3=172200w
2.6 附加负荷
2.6.1 风机(功率80kw,估算)
80*0.3=24kw
2.6.2 水泵(冷冻泵10kw,估算)
10*0.3=3kw
2.6.3 风管温升(循环风量154000CMH,温升1℃)
计算得:52kw
2.6.4 水管温升负荷(管道取DN200,长度取100米,管道内外温差25℃)
查表得:100*13=1300w
2.6条负荷为80000w

综合 2.1~2.6负荷为570kw
保险系数取1.15,则总冷负荷为656kw;

20101203修改:再查了措施
风机引起的温升约68kw(怎么这么大!)
漏了物料引起的散热(这个不知有多大?)

[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-12-3 16:21 编辑 ]

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • jiming_m
    jiming_m 沙发
    很好~不错啊~学习了
    2011-02-24 19:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • cfok1
    cfok1 板凳
    负荷不全。呵呵,还有热负荷啊,新风负荷。毕竟无尘室的温湿度调控最麻烦
    2010-12-16 16:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 图纸简介:是用Solidworks设计,自动漏斗漏料机模型,漏斗能够将物品移入或移出某个容器的方块。漏斗在放置后可以自动连接到放置时所点击的那个容器表面。,在你身边,为你设计,各位机械控模型迷,欢迎下
  • 图纸为防侧漏传送带,通过带角度滚轮,实现使传送皮带成V字型,可以有效防止细碎物体散落,是成熟作品,图纸细节完善,部件完整,欢迎下载,另有3D打印及画图需求可以留言联系。...
  • 某地CAD详细完整施工详图
    地漏施工详图,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 某地CAD全套平面完整图
    地漏,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 此模型为养殖场常用漏粪板预制模具:模具采用10槽钢+14a槽钢+8mm厚Q235钢板+机加工件,彼此之间拼焊而成。此模型为养殖场常用漏粪板预制模具:模具采用10槽钢+14a槽钢+8mm厚Q235钢板+
  • 用电负荷的分级原则
    电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断
  • 矿用馈电开关 电保护的探讨
    煤矿井下湿度大 ,空间小 ,工作环境恶劣 ,矿 用电气设备在这种 环境 条件下运行要求更 加苛 刻。煤矿井下使用的防爆 电动机和供 电矿用电缆 是供电系统的薄弱环节。常见的漏电故障有以下 几 种 :
  • 采用快速接头,根据不同产品快速调整位置,快速检漏工装是一种非常受欢迎的机械设备,它具有许多优点。 首先,快速检漏工装具有非常高的可靠性,可减少维修成本和降低维护时间,这有助于提高工作效率。另外,它拥
  • 乐高人偶之超人设计模型这是一款乐高公司旗下推出来的一款玩具拼图设计模型图,设计的背景是乐高超人设计模型图,超人(Superman)是美国DC漫画旗下超级英雄.适合小朋友动手制作拼装的一款玩具,可以提高
  • 钢筋绑错了不想拆怎么办?这些做法很机智!
    施工单位最多的工作就是验钢筋。偶尔会发生了这样的事情,有道梁的主筋,让工人绑错了,直径25的钢筋,绑成了直径22mm的了。怎么办? 换掉吧,所有的钢筋都绑扎完成了,模板也支好了,还要拆模板,实在是太
  • 某地CAD平立剖面施工图纸
    地漏,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 北京大望京办公地下室平面图
    本工程为北京大望京办公漏地下室平面图,包含人防分区示意图、625#地块地下二层平面图、地下室3-3剖面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 此模型:废气净化塔_漏板式废气处理塔3D模型它可以处理废气净化空气,对自然环境起到保护作用!SW2015软件制作,上传源文件方便大家编辑和修改。...
  • 此过滤油箱可将油或其它液体自动过滤出来,过滤出的液体自动储存在油箱中,适合做五金加工的将车削的铁渣放上去将油或切削液过滤回收再次利用,此滤油箱使用角铁焊接架子,钣金制作箱体,制作成本低,箱体牢固(图纸
  • “卸料平台”制作使用,91%的人都错了……
    卸料平台通常是施工现场用于材料周转而搭设的临时性操作台(架),一般可分为移动式卸料平台、悬挑式卸料平台、落地式卸料平台等,其中型钢悬挑卸料平台是目前工程建设中普遍常用的卸料平台。 (1)悬挑主梁应使
  • 乐高人偶数控模具模型这是一款比较实用的模具设计模型图,主要是用于制作乐高玩具的成型的模具设计模型图,包含参数,可以编辑,可以用SOLIDWORKS2013打开,很不错的学习资料。还有3D通用格式X-T
  • 《空调负荷计算理论与方法》
    本资料为:《空调负荷计算理论与方法》,内容详细具体,可供参考。
  • 本资料为建筑电气负荷计算小软件。

阅读下一篇

关于计算书

同志们,要做计算书了,谁有可以计算的样板吗?

回帖成功

经验值 +10