土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ pt试验的小问题

pt试验的小问题

发布于:2006-02-21 11:15:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
  做伏安特性时 另一二次绕组需要开路 还是短接 记得好象有着方面的要求 但找了好多资料都没找到 还有变比试验是改怎样

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    看过一本老点的实验书上讲过这个问题 但记不清了
    说为了试验结果的准确性 其他二次绕组是有要求的
    2006-02-22 20:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳
    不是两端接地,是一端接地。只是从安全角度考虑,不接地也一样能做励磁特性试验。
    2006-02-22 19:13:22

    回复 举报
    赞同0