土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 稳压泵压力大小问题,请大家讨论下。。。

稳压泵压力大小问题,请大家讨论下。。。

发布于:2010-11-30 21:38:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某个厂区,设独立的消防给水系统,消火栓系统与自喷系统共用一套系统。消防主泵与稳压设备(稳压泵和气压罐)均布置在厂区的综合泵房内(地面上)。有设屋顶水箱(水箱的高度不能满足最不利点的自喷系统压力要求,这个问题暂时不讨论)。
消防主泵的压力为1.0MPa,稳压泵的压力为0.7MPa。我想问的是:火力发电厂的规范里有说到,稳压泵的压力应是主泵压力的1.05倍,稳压泵压力大点是有好处的,随时保证最不利点发生火灾时能立刻出水灭火。但是为啥我经常看到有些工程的稳压泵的压力比主泵小了?这样不是不能保证最不利点的压力吗?(个人认为稳压泵压力大于主泵的缺点在于:平时压力大,容易发生泄漏,或者容易爆管点问题),请大家讨论下!!!发表点见解。。。。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fzh618
    fzh618 沙发
    自喷规范只规定了局部喷淋时可以共用,其他应该不行,泵的扬程都不一样12.0.4
    2010-12-23 07:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • yangshho001
    yangshho001 板凳
    :kiss: 具体标准结果怎么没有?
    2010-12-23 01:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 729 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:三相相间电压不平衡的原因。

先声明一下,我是一个刚刚开始学习电力的初学者。 我今天在工地,碰到了一个问题,想麻烦大家帮我分析一下大概的原因。 AB相的相间电压是230V,BC相得相间电压是180V,AC相的相间电压应该是正常的,是390V。 这个现象出现在六楼,由于时间关系,只测量了一下配电室的出线抽屉,三相间是正常的。 这个会是什么原因造成的呢。麻烦大家给帮忙分析一下啊。

回帖成功

经验值 +10