急!请教低压柜内开关能倒装吗?
急!请教低压柜内开关能倒装吗?
有个联络柜,厂家说没有办法翻排,要求开关上下桩头对调,请问这样可行否?
发布于
2006-02-21 08:57:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
电工空调工
联络柜的开关送电时总有一个方向是倒装的,如果第一路电源是正向,那么第二路电源一定是倒装。
2009-05-07 09:17:07
来自 PC
评论
举报
yitaofan
赞同10楼,16楼的思路
2009-05-06 20:51:06