土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教氯瓶在多少压力下更换

请教氯瓶在多少压力下更换

发布于:2010-11-30 18:03:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我刚毕业在水厂工作,请教各位前辈一些问题,厂里用的是1000kg氯瓶,根据标准至少剩余5kg余氯,估算出氯瓶压力在0.1Mpa左右跟换,而工作手册上是0.01MPa,厂长跟我说一般不低于0.05Mpa,不知道有没有在水厂工作的师兄你们是根据什么跟换氯瓶的,标准是什么,0.01mpa的时候换都快负压了,这不胡整吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mirvama
    mirvama 沙发
    其实0.1MPA是有道理的,因为保留剩余压力主要是为了保证瓶内正压,防止含有水蒸气的空气进入氯瓶,引起腐蚀。我没有搞过运行,但从GB11984-2008氯气安全规程中确实是5kg剩余,但是请问一下,你的余压0.1MPa是怎么算出来的?P=m/M*R*T/V?
    1000kg的氯瓶的容积有多大?
    2010-12-13 18:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • simuy
    simuy 板凳
    为什么是负压呢,那个是相对压力呀。0.01MPa(G)
    2010-12-09 21:47:09

    回复 举报
    赞同0