土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边柱角柱小偏压时配筋增加25%的pkpm实现

边柱角柱小偏压时配筋增加25%的pkpm实现

发布于:2010-11-30 16:51:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规2010第6.3.8条第4款有这样的规定(老抗规6.3.9)

不知道pkpm对这条在计算配筋时进行了调整没。。。需要配筋时再认为增配25%吗
  • 天柱
    天柱 沙发
    pkpm对这条没执行,因为它还不会判断是不是小偏压啦。

    CRSC软件执行了此条。
    2010-11-30 20:17:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。