土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 3000平米地下车库排烟量问题!

3000平米地下车库排烟量问题!

发布于:2006-02-20 22:43:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前的一个工程,地下车库有3000多平米,平均分为两个防烟分区,那排烟量怎么样计算呢?排烟风机的风量和每个防烟分区的风量各是多少呢?
多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • giadr
    giadr 沙发
    一个风机,风管不小哦
    2006-02-21 16:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • wjhjjj
    wjhjjj 板凳
    要是排风排烟合用的话,还要按实际层高计算排烟量。选风机乘以1.1的系数就可以了。
    2006-02-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:该不该加止回阀

请教各位同行,当两台正压送风风机共用一个送风竖井(不是分段送风,而是两台风机均设在屋顶)且两台风机型号及大小完全相同的时候,风机是否需要加止回阀?如果风机型号及大小不同呢?

回帖成功

经验值 +10