土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 污水处理厂主控室是否该取消模拟屏?
对于污水处理厂集散控制系统,如在主控室设模拟屏,则需增设1台PLC控制器,且该控制器I/O点为所有下位机的总和。
有专家建议,这种方案不经济,可采用中央计算机加设投影仪替代。
加设投影仪,取消模拟屏,会不会出现其它问题?除经济性外,有没有其它优缺点?

全部回答(4 )

  • 海阔天空985
    有道理,值得考虑。
    想问另一个问题,对于污水自控系统,如按点数计算,综合价格是多少(即:?元/点)?
    2006-02-24 21:32:24 来自 PC 评论 举报
  • caihua777
    1 投影仪肯定不行因为他的灯管使用寿命短
    2 取消模拟屏你少挣一份钱
    2006-02-22 22:46:22 来自 PC 评论 举报