土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 污水处理厂(10万吨/年)变压器要全备用吗?
本人一直做工业民用建筑电气设计,最近第一次做污水处理工程,请教了市政院的老前辈。老前辈主张:污水处理工艺设备按二级负荷设计, 变压器按一用一备(冷备用)考虑。
这种方案是不是有点浪费?采用两变器分列运行,利用变压器强迫通风装置及切断部分三级负荷来达到应急目的,有何不妥?

全部回答(4 )

  • wuyanqing
    污水处理厂为二类负荷,应采用双回路供电,和变压器的供电方式无关。

    通常的做法是选两台变压器分裂或并裂运行,故障或检修时停一台,另一台带主要的负荷,如风机和水泵。
    2006-04-11 17:15:11 来自 PC 评论 举报
  • sanyliu
    热备用时,变压器的负载率是否要低一些?
    用户若需交纳基本电费(按变压器容量收取),是否划不来?
    2006-04-11 17:05:11 来自 PC 评论 举报