建筑进线重复接地点位置的问题

发布于:2010-11-30 13:41:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小型建筑,采用TRN-C-S,计量箱(已有)由供电局在室外设置,然后出线到室内总箱,请问重复接地点在哪里设置?
是否可以在室外计量箱设置,然后以五芯电缆引入到室内总箱?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    现在建筑物都要求做总等电位联结,个人认为还是做在室内总等电位箱的MEB排上要好些吧!!!
    2011-04-13 13:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    建筑上没有留与主筋相连的接地扁钢吗?如果有,就把室外箱、室内箱均与接地扁钢相连。