土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑进线重复接地点位置的问题

建筑进线重复接地点位置的问题

发布于:2010-11-30 13:41:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小型建筑,采用TRN-C-S,计量箱(已有)由供电局在室外设置,然后出线到室内总箱,请问重复接地点在哪里设置?
是否可以在室外计量箱设置,然后以五芯电缆引入到室内总箱?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    现在建筑物都要求做总等电位联结,个人认为还是做在室内总等电位箱的MEB排上要好些吧!!!
    2011-04-13 13:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    建筑上没有留与主筋相连的接地扁钢吗?如果有,就把室外箱、室内箱均与接地扁钢相连。
    2011-04-13 12:08:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:软起动如何拖动两台皮带机

2台355KW皮带机,皮带长度1200米,电压等级660V,现需使用软起动来同时控制启停,可以使用800KW的软起动器同时启动两台电机?变压器的容量足够,现在担心会出现不同步的现象,再者如果负载不均衡会不会造成问题?

回帖成功

经验值 +10