土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 二类高层建筑 电气全图

二类高层建筑 电气全图

发布于:2010-11-30 13:11:30 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:

吉林省二类高层建筑电气全图
设计内容包括
1 低压配电系统
2 电力系统
3 火灾自动报警与消防联动控制系统
4 避雷及接地系统



附件名:201011301291093884712.zip

文件大小:1587K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dcl1979
    dcl1979 沙发
    1、进线系统应统一,有的TN-S,有的TN-C-S。
    答:3级负荷电源采用TN-C-S系统,2级负荷备用电源由小区柴油发电机房引来,采用TN-S系统,为了避免在不同接地形式的供电系统中相互切换所以2级负荷正常供电也采用TN-S系统。
    2、三类防雷就不用做防侧击雷了,毕竟不高。
    答:这条建议可接受,三类防雷建筑低于60m取消均压环设置。
    3、建议应急照明、客梯、消防风机等合并进线,进线太多,应急照明进线应设置保护。
    答:2级负荷设备都是在末端互投的,如果将应急照明、客梯、消防风机等合并进线再进行分配,这样就增加了配电级数。
    4、消防设备应注明:漏电电流动作与报警,过负荷动作于报警
    答:见说明:9.8. 剩余电流动作(防火漏电)报警系统:各单元总进线处及所有消防设备设剩余电流动作报警器,报警器不切断电源,只就地发出报警信号,并将信号传至小区消防控制中心。
    5、建议一层增加火灾显示盘。
    答:由于采用小区集中火灾自动报警与消防联动控制系统,所以未在本栋建筑内设置消防控制室。
    6、应补电井布置图,没有见桥架规格。
    答:接受建议。
    7、图上不能分辨哪些是电源线、哪些是信号线,电话线等。
    答:平面图分为电气平面图和消防平面图,消防系统的线路规格型号见火灾自动报警与消防联动控制系统图。
    S 报警信号总线 D 电源线 F 电话线 B 广播线 K1 正压风机多线控制线 K2消火栓联动总线
    2010-12-01 11:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • suzhijie_02
    suzhijie_02 板凳
    下来学习学习!!!
    2010-11-30 18:29:30

    回复 举报
    赞同0