1、进线系统应统一,有的TN-S,有的TN-C-S。
2010-12-01 11:15:01
赞同0
-
suzhijie_02
板凳
下来学习学习!!!
2010-11-30 18:29:30
赞同0
加载更多答:3级负荷电源采用TN-C-S系统,2级负荷备用电源由小区柴油发电机房引来,采用TN-S系统,为了避免在不同接地形式的供电系统中相互切换所以2级负荷正常供电也采用TN-S系统。
2、三类防雷就不用做防侧击雷了,毕竟不高。
答:这条建议可接受,三类防雷建筑低于60m取消均压环设置。
3、建议应急照明、客梯、消防风机等合并进线,进线太多,应急照明进线应设置保护。
答:2级负荷设备都是在末端互投的,如果将应急照明、客梯、消防风机等合并进线再进行分配,这样就增加了配电级数。
4、消防设备应注明:漏电电流动作与报警,过负荷动作于报警
答:见说明:9.8. 剩余电流动作(防火漏电)报警系统:各单元总进线处及所有消防设备设剩余电流动作报警器,报警器不切断电源,只就地发出报警信号,并将信号传至小区消防控制中心。
5、建议一层增加火灾显示盘。
答:由于采用小区集中火灾自动报警与消防联动控制系统,所以未在本栋建筑内设置消防控制室。
6、应补电井布置图,没有见桥架规格。
答:接受建议。
7、图上不能分辨哪些是电源线、哪些是信号线,电话线等。
答:平面图分为电气平面图和消防平面图,消防系统的线路规格型号见火灾自动报警与消防联动控制系统图。
S 报警信号总线 D 电源线 F 电话线 B 广播线 K1 正压风机多线控制线 K2消火栓联动总线