土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题

空调配电问题

发布于:2010-11-30 12:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分体空调配电箱,下面带8台5P空调,1台3P空调,5台1.5P空调和2台0.22KW左右的风机。
大家看下,这个系统图中有哪些问题。劳烦指教。

配电箱系统图.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ak47kuangzhan
    ak47kuangzhan 沙发
    那么请问空调机组里设备 包括380v的送风机 回风机和220v的空气过滤器 这个怎么配电呢 是一个箱体里分三个支路配电吧 就是进线一个隔离开关 一个断路器 分三个支路 每支路一个断路器 接触器 继电器呢
    2012-07-15 20:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    呵呵,是的,Pe X Kx =Sjs,不要把cosφ算进去啦
    2010-11-30 17:01:30

    回复 举报
    赞同0