1.生产用干燥主机,满足生产用特殊要求,此为电池注液车间,车间内要求环境温度22+-2度,露点温度小于-25度。注液机内部要求温度20度,露点温度小于-50度。2.要求该干燥主机全年运行,但当初在安装时未考虑到冬季冰机运行对冷却水温度要求,未在冷却水供回水管路上安装三通阀,而冰机也未提供冷却塔风扇启停接电。而公司有多台工艺冷水机未使用,则利用工艺冷水机上温度控制器接入冷却塔风扇接触器开关上来控制该干燥主机冰机冷却水温度。
[
本帖最后由 xiaofu4306 于 2010-12-9 16:34 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
配管的话,主要是当时没有专业安装队伍,就请外面没有保障的小公司施工的,所以保温质量很差,只能后期使用保温扎带包扎一下了。
回复 举报