柴油发电机房水喷雾设计时,按规范,"其保护面积应按其外表面面积确定,"应采用立体法布置喷头,但是我看有关实例,有采用平面法的,是否可以,有何根据?谢谢!
  • beibeitt
    beibeitt 沙发
    既然是"应"那就是不能用平面法了,不然被保护对象的垂直面达不到喷水强度.
    不过说句实在的,规范里好多东西弄得含糊,让人难以正确理解,要它解释时条文解释又没有!!