土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于柴油发电机房水喷雾的有关问题

关于柴油发电机房水喷雾的有关问题

发布于:2002-08-07 21:42:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
柴油发电机房水喷雾设计时,按规范,"其保护面积应按其外表面面积确定,"应采用立体法布置喷头,但是我看有关实例,有采用平面法的,是否可以,有何根据?谢谢!
  • beibeitt
    beibeitt 沙发
    既然是"应"那就是不能用平面法了,不然被保护对象的垂直面达不到喷水强度.
    不过说句实在的,规范里好多东西弄得含糊,让人难以正确理解,要它解释时条文解释又没有!!
    2003-06-27 01:45:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救

本人有一高层,在设计中消防和喷淋系统未采用分区,消防和喷淋各共用一台泵,而在低区用减压阀减压.不知可否,请各位大侠指教(建筑高度为94米)

回帖成功

经验值 +10