图纸简介: 主要用在35KV站 附件名:201011291291032453191.rar 文件大小:195K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bingxue092122
沙发
楼主太无私了,谢谢
2011-04-07 22:47:07
赞同0
-
ye2010888
板凳
住宅住户用TN-C-S系统,其它的都是TN-S系统,应统一用一种方式。 2、每栋楼应急照明没有总开关保护,这个总图上不知怎么考虑的 3、设计说明,住宅用电也是放射式供电吧 4、防雷三类没有必要防侧击雷吧?有点浪费了,屋顶防雷也没有一个标高尺寸 5、不用加安全出口疏散指示灯,不到18层 6、电梯电源、消防电源、应急照明能分类合并可能会好一点,进线太多了 7、图例上尽可能采用国标,如正压送风口 8、建议一层增设火灾显示盘 9、消防设备(风机等)配电回路应明确:漏电电流动作于报警,过负荷信号动作于报警等