空气热源热的除霜过程及其控制如何实现?
同上
发布于
2006-02-20 18:46:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
liuxidong_bb
如不考虑噪音等,能否采取高风速避免结霜?如工业用热泵。
2009-06-24 16:14:24
来自 PC
评论
举报
adingkgb
松下的某型,其化霜进入条件是电脑自行判断的,满足以下任一条件均可进入化霜
1)室外温度大于-1 室外盘管小于-6持续10分钟 或 室外盘管小于3持续120分钟
2)室外温度大于-1 室外盘管温度小于-7持续8分钟 或 室外盘管温度小于3持续80分钟
3)室外温度大于-1 室外盘管温度小于-9持续6分钟 或 室外盘管温度小于3持续40分钟
以上仅是室外温度大于-1的情况,在不同的室外温度下有不同的判断标准
另外 三菱重工的某型机,也采用了"室外温差"法做判断依据,
其判断方法是在开机一段时间后,采集室外温度和室外盘管温度间的温差,然后实时监控温差的变化,当达到设定比值后进入除霜.
以上方法都有包含有时间限制功能(至少连续制热运行40分钟以上)
还有不少化霜控制机制和上述的不同
2009-06-11 22:42:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
峰哥
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
207
回复
2392
粉丝
67
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 388 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(43 )
