土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:PKPM建模遇到的问题。急急急~!!!

请教:PKPM建模遇到的问题。急急急~!!!

发布于:2010-11-30 08:55:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM模型中,遇到这样的问题,四根250x500的悬挑梁挑出的部分,上面搭一根300x400的支梁。正常算完之后,这根简支梁,应该是三跨,可是为什么算完的结果,给我按1跨简支梁算呢。这样的配筋结果和三跨的配筋结果是不一样的。我又把他按照次梁输入,结果是按3跨算的,可是在次梁上加不上梁上荷载是怎么回事?这样这根梁就是按照构造配筋了,这样的结果页不准确。谁遇到过这样的问题,请高手们帮我解答一下啊。

[ 本帖最后由 fmmszd 于 2010-11-30 08:56 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fmmszd
    fmmszd 沙发
    传不上图,我改了一下支座。跨数变过来了。谢谢谢大侠了
    2010-11-30 09:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • sdqdjll008
    sdqdjll008 板凳
    你传个图上来看看吧 或者你按你认为的跨数把支座形式改下试试 会分开配筋
    2010-11-30 09:17:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构施工顺序倒错,请教教我!!

我现在准备建五层的框架结构的住房,现正在造三层的柱子,但由于种种原因,我一层进行了框架建造没有彻墙,二层在造好柱子时彻了墙,跟着造了楼面,二层成了“砌体”,都是因为我对建筑这方面没认识,但我在论坛上了解到框架结构施工顺序倒错了,也看坛碎冰大哥的"有关框架结构施工顺序倒错问题的分析"的贴子,我很怕最这样下去产生的后果,请大帮帮我,有什么补救方法?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10