关于工业厂房排烟,甲乙类厂房是否需要排烟
关于工业厂房排烟,甲乙类厂房是否需要排烟
建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢
发布于
2010-11-30 08:43:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
vk3001h
规范确实没有提甲乙类厂房是否需要设排烟。其实事情很简单:就是甲乙类厂房用不着设排烟。要知道甲乙类都是易燃易爆产品,遇火就是爆炸,至少是迅猛燃烧,人员无法疏散。所以此类厂房除非不起火,一旦起火基本上没有人员逃生的可能,排烟系统也就没有设置的必要(很好理解啊,人得活着才有疏散和逃生的需求嘛。死人用不着逃生也不怕烟熏)。所以甲乙类的防火完全立足于避免火灾,因此强调事故通风,使甲乙类物品浓度保持在爆炸极限之下,力求避免爆炸。
2010-12-08 15:59:08
来自 PC
评论
举报
谢家小路
顶
2019-05-24 10:08:24
来自 PC
评论
举报