土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机励磁回路绝缘电阻计算公式

发电机励磁回路绝缘电阻计算公式

发布于:2006-02-20 17:20:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机励磁回路在线绝缘装置坏,无法停机检修,不知道正常运行状态下如何测量?计算公司如何?如一点或两点接地会对发电机的输出电压有较大影响吗?
急用,请帮忙解答。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • william.lau
    william.lau 沙发
    1在后面没错。我明白了。而且经过实际运行检验很好用。多谢孙斑竹。
    2006-02-21 16:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    绝缘良好情况下,正对地电压为110V,负对地电压为-110V,这是在投入绝缘监察继电器的情况下测得的,而利用上述公式计算测量时应将其退出。也就是说在绝缘良好情况下,不投入绝缘监察继电器测量正负极对地电压是很小的,从理论上来说应为0,但由于实际存在的各种泄漏和表计内阻影响,所以有一个很小得值。
    2006-02-21 15:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

英文图纸国外某水电站开关柜布置图

技术出口,首先标准就要与国际接轨。

回帖成功

经验值 +10