土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜的峰值耐受电流

开关柜的峰值耐受电流

发布于:2006-02-20 16:51:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
发电厂用变压器6.3/0.4KV 容量2000KVA Ud=8% 低压开关柜短路耐受电流50/125KA(有效值/峰值),请问盘柜厂的朋友,你们做这样的开关柜吗?我记得国标里有30/60KA、50/105KA、80/176KA的,没有50/125KA这一挡。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qdfdcsj
    qdfdcsj 沙发
    请问哪一个标准规定是50/125kA?我看的是JBT9661-1999《低压抽出成套开关设备〉
    5.2.2.3 母线额定短时耐受电流:15,30,50,80,100 kA。
    5.2.2.4 母线额定峰值耐受电流:30,63,105,176,220 kA。

    GB7251也规定短路电流周期分量在20-50KA时峰值电流为短路电流的2.1倍,大于50KA为2.2倍,若短路电流50KA,则峰值电流为50X2.1=105KA

    厂家的3C认证实验报告中数据也是50/105kA,65/143kA等
    2006-02-21 08:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    50/125kA,现在的标准就是这样的呀。短时耐受电流50KA(有效值),峰值是有效值的2.5倍
    2006-02-20 18:51:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GIS安装、试验及设计的思考--转发论文

关于GIS安装、试验及设计的思考 作者:李萍   摘要:GIS与传统敞开式电器相比有 很明显的优越性。本文从安装、试验、外壳接地等几个方面阐述了GIS在现场运用中应该注 意的几个方面,并提出了几个有待完善及解决的问题。     关键词:GIS 安装 试验 外壳接地 标准化     1 GIS概述    GIS的定义为:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。它是由短路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gas insulated substation。GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中,因此与传统敞开式配电装置相比,GIS具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。经过30多年的研制开发,GIS技术发展很快并迅速被应用于全世界范围内的电力系统。目前,随着全球电力系统自身的发展以及对系统运行可靠性要求的日益提高,GIS技术必将持续发展,并将成为本世纪高压电器的发展主流。

回帖成功

经验值 +10