土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他

利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他

发布于:2006-02-20 16:45:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一多层住宅,如果利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他接地体吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    可外接的预埋件建议还是留。现在尤其是北方,地下水位持续降低,土壤干燥,建房的时候,电阻达到了要求,没准过一两年就不灵光了
    2006-02-25 16:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 板凳
    我的意见,现在大多采用共用接地,那要小于1Ω。

    别忘了留测试桩子!
    2006-02-25 15:22:25

    回复 举报
    赞同0