土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他

利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他

发布于:2006-02-20 16:45:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一多层住宅,如果利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他接地体吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    可外接的预埋件建议还是留。现在尤其是北方,地下水位持续降低,土壤干燥,建房的时候,电阻达到了要求,没准过一两年就不灵光了
    2006-02-25 16:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 板凳
    我的意见,现在大多采用共用接地,那要小于1Ω。

    别忘了留测试桩子!
    2006-02-25 15:22:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间电气设计探讨

摘要: 随着人们的居住水平提高,越来越多的电气进入卫生间,而由于在装璜中随意改动已有电气线路,忽视了电气整体安全,带来安全隐患,本文简要介绍卫生间电气安全方面问题。今天,随着人们的住房面积不断扩大,生活质量逐步提高,卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入了卫生间给用电安全带来了隐患。卫生间的电气设计要给予高度重视。以下是我的一些设计体会。一、 电气设备、插座、开关布置1. 顶灯、浴霸、排气扇都安装在吊顶内。吸顶灯应为防潮灯具。

回帖成功

经验值 +10