现在电容器都是并联电容器,不管他是叫滤波电容器还是调谐电容器或者谐波电容器,他们一律都是并联的.不同的是,普通的调谐电容器主要是以无功补偿为主,一般常见会串联6%、7%电抗器(抑制5次谐波),串12%、13%、14%、14.8%电抗器(抑制3次谐波),此种电容器耐压值相对较低,且与电抗器串联比例是1:1的。而滤波电容器主要是以谐波滤波为主,串联电抗器后的谐振频率会非常接近所要滤除谐波,一般在2Hz之内。因为吸收了大量的谐波,因此就要求电容器耐压更高。举例来说,400V系统,普通电容器耐压在480V(6%)、525V(14.8);而滤波电容器耐压一般在690V。据楼主说的情况,电气化轨道谐波量相对较大,一定是要用滤波装置,而不是普通补偿的,所以给你换滤波电容器是正确的选择。