只看楼主 我来说两句1、管路是否超长我没量,希望不要超过80米,(都号称130米,其实效果很差,如果做到130),一个系统内第一分歧到最远,末端不要超过40米
2、分歧管接铜管至少超过500mm再拐弯,个别位置,直接转弯了
3、个别内机风道尺寸严重错误,如。。。我不会截图,一层打卡室和消控中心
4、宾馆三层中厨房不应设盘管,而应用排风带走余热,循环次数不小于40次,新风70%补风
5、回风口没有具体说明,是蓬内无组织回风吗?回风口尺寸没标
6、其他的,冷媒管径、冷凝水管径、个别风管尺寸等等均未标注
7、新风系统采用了全热交换器,可排风的主管或主排风口没有画出
8、新、排风口距离过近,容易短路
9、如果楼主有负荷和施工说明就好了,再有风管接管详图什么的大样图就好了