问题一:带转换剪力墙结构,转换层在二层,用etabs建模,计算完了发现转换层上层刚度和转换层刚度差了好大,与pkpm计算结构相差比较大,个人分析是不是因为pkpm算转换层用的是剪弯刚度而etabs用的是剪切力和位移比的算法计算刚度比由此带来的差别啊?期待高手解答?
问题二:地下室顶板为嵌固端,是不是就意味着在etabs中把地下室这一层的节点约束都设置为固结呢?
问题三:楼板面的附加荷载要在荷载定义里面定义下么? 暂时在学习过程中发现这几个问题,希望能有高人给小弟解答下?谢了先!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fangdongzhen
沙发
学习了
2011-04-07 15:07:07
赞同0
-
lijiedsa
板凳
确实存在上述关于刚度计算的问题,ETABS中的计算方法不妥
2010-11-30 22:29:30