问题一:带转换剪力墙结构,转换层在二层,用etabs建模,计算完了发现转换层上层刚度和转换层刚度差了好大,与pkpm计算结构相差比较大,个人分析是不是因为pkpm算转换层用的是剪弯刚度而etabs用的是剪切力和位移比的算法计算刚度比由此带来的差别啊?期待高手解答?
问题二:地下室顶板为嵌固端,是不是就意味着在etabs中把地下室这一层的节点约束都设置为固结呢?
问题三:楼板面的附加荷载要在荷载定义里面定义下么? 暂时在学习过程中发现这几个问题,希望能有高人给小弟解答下?谢了先!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fangdongzhen
    fangdongzhen 沙发
    学习了
    2011-04-07 15:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • lijiedsa
    lijiedsa 板凳
    确实存在上述关于刚度计算的问题,ETABS中的计算方法不妥