现在,住宅使用三相电已经很常见了。但由于《技术措施》不推荐这种做法,出现了一些现实发展与《技术措施》的矛盾。
目前,有三种做法。1.每户住宅分别进三相电和单相电,设两个电表。2.每户住宅设三相电表,下出两路,一路去三相设备,一路为单相,去户内箱。3.每户住宅设三相电表,户内箱进线是三相的,户内箱出一路三相回路去三相设备,其余为单相回路,相序均匀分配。
以上三种做法,我觉得NO.3方式比较好,但却是违背《技术措施》的;NO.2方式户内会严重不平衡。NO.1方式甲方会非常不愿意,而且我本人觉得比较笨拙。
大家来探讨一下,怎麽做比较好?《技术措施》的规定是否有失偏颇?

全部回复(99 )

只看楼主 我来说两句
  • yahoo0871
    yahoo0871 沙发
    补充一点,现在是按第三种方法配置,有什么问题吗/
    2009-04-28 20:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • yahoo0871
    yahoo0871 板凳
    我现在就碰到一个高端别墅项目,三相进线,进线开关带过压保护,计量电表如何设置,还没搞懂,请教还在关注本贴的高人再做点总结,新手学习啦!!!!!!!!!