发布于:2006-02-20 14:49:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在,住宅使用三相电已经很常见了。但由于《技术措施》不推荐这种做法,出现了一些现实发展与《技术措施》的矛盾。
目前,有三种做法。1.每户住宅分别进三相电和单相电,设两个电表。2.每户住宅设三相电表,下出两路,一路去三相设备,一路为单相,去户内箱。3.每户住宅设三相电表,户内箱进线是三相的,户内箱出一路三相回路去三相设备,其余为单相回路,相序均匀分配。
以上三种做法,我觉得NO.3方式比较好,但却是违背《技术措施》的;NO.2方式户内会严重不平衡。NO.1方式甲方会非常不愿意,而且我本人觉得比较笨拙。
大家来探讨一下,怎麽做比较好?《技术措施》的规定是否有失偏颇?
全部回复(99 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报