请教各位师兄:
如已知某建筑物的计算热负荷为Q,如何确定两台板换的换热量,如何确定两用一备循环泵的流量,70%如何运用, 谢谢回复,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengdongj
    zhengdongj 沙发
    每台板换按0.7Q确定换热量,对于两用一备的单台水泵的流量,就按流量1/2Q*0.86/温差选。是否正确,请赐教.
    2006-02-21 09:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • 7045chen@co163
    板换每平方米大概能带500平方米的共热面积.Q*860/温差=流量  Q单位为MW.
    2006-02-20 20:37:20