土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于刚性楼板假定的问题?

请教关于刚性楼板假定的问题?

发布于:2010-11-29 16:09:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教关于刚性楼板假定的问题?
框排架的钢筋砼结构房子,两侧为单层排架车间,中间为两层的办公用房,没有设缝,屋顶排架为彩钢板屋盖,中间为砼屋面。计算位移与刚度时,是否要采用刚性楼板假定?
大跨度的体育馆建筑,内部局部有框架,屋顶为大跨度网架屋顶,计算位移与刚度时,是否要采用刚性楼板假定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • danielydc
    danielydc 沙发
    钢板屋面在平面内受剪时会发生屈曲失稳,所以必须可靠连接在屋面桁架获梁上。个人经验认为,如果梁或桁架的间距在2米以内,而且钢板之间也有可靠的连接,使屋面在平面内形成一个刚度比较大的整体,屋面的长宽比不太大(比如说小于2),倒是可以考虑刚度无限大。否则应按柔性屋面处理。
    至于空间桁架体系,其在平面内也有很大的刚度,假设刚度无限大应该没有问题。
    2010-11-30 09:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • qixin
    qixin 板凳
    有没有高手回答一下啊?
    2010-11-30 09:40:30

    回复 举报
    赞同0