土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 解释<民用建筑电气设计规范>强条

解释<民用建筑电气设计规范>强条

发布于:2010-11-29 14:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
12.3.4 下列部分严禁保护接地:
1 采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
2 采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
3 采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
4 在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。

以上的强条和08SD706-2(医疗场所电气设计与设备安装>  看下面附件  好像矛盾了!


那位大神  解释下啊!!!!:) :) :) :)

1.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • rk5707
    rk5707 沙发
    谢谢!!小弟明白了   大哥辛苦:time: :time: :time:
    2010-12-01 13:05:01

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    不接地的局部等电位联结——指等电位联结系统不应直接通过外露可导电部分或通过外界可导电部分和地有电气接触。即对地是绝缘的。
    图集上没说用的是“不接地的等电位联结”,这在一般建筑物内基本上不可能实现。
    图集在电击防护措施上用的是“自动切断电源”的方式,设的是“接地的等电位联结”,这个“接地的等电位联结”的作用是降低在故障发生-切断电源这段时间内的预期接触电压,以确保满足接触电压-切断时间的曲线要求。
    2010-12-01 09:00:01

    回复 举报
    赞同0