土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力集团2010年入网技术要求(大家一块讨论下)

热力集团2010年入网技术要求(大家一块讨论下)

发布于:2010-11-29 14:39:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
====================================================================================
把我们这里热力公司最新的入网技术要求贴出来大家一块讨论下,有什么想法大家一块说说!!!!
====================================================================================
====================================================================================
需要电子版的直接点击下载

====================================================================================

一、入网技术要求
前 言
为保证热用户的供热效果,明确甲乙双方责任,便于集中供热的统一管理,热力集团特制定此入网技术要求。
此要求于2009年4月10日开始执行,热力集团的入网工作需严格遵照此要求执行。
1 换热站土建技术要求
1.1换热站土建技术要求
入网单位需在入网小区内提供换热站位置,并进行换热站土建施工,具体位置与热力集团协商确定,换热站的占地面积及布置形式由热力集团根据现场条件提出具体要求,经双方协商后具体确定,通用要求如下:
1.1.1 换热站面积要求
单环: 供热面积5万平米————换热站面积150平米
供热面积8万平米————换热站面积160平米
供热面积12万平米————换热站面积180平米
双环: 供热面积5万平米————换热站面积180平米
供热面积8万平米————换热站面积200平米
供热面积12万平米————换热站面积220平米
上述尺寸为参考值,具体尺寸可在入网阶段与热力集团协商确定。
1.1.2 换热站最小净空高度及最小净跨要求
地面硬化之后换热站最小梁下净空高度,不低于3.6m;换热站净跨以9m为宜。开发单位需根据热力集团要求,在换热站梁上下预埋件。
1.1.3 结构形式要求
换热站为单层建筑,结构形式以造价低、建设周期短、满足使用要求的砖混结构为优,屋顶宜采用彩钢瓦屋面板,以提高施工速度。
1.1.4 维护结构及屋面
外墙、屋面保温应达到建筑节能技术规范要求,屋面防水应满足《屋面工程技术规范》的要求,内墙用1:2.5水泥砂浆抹面。
1.1.5 基础
站内地面采用级配砂砾自老土层填至-300mm处,房心回填时需遵照相关技术规范要求。
1.1.6 门窗
采光的窗地面积比不低于1:4,窗采用双层玻璃塑钢窗外加防护栏;设备通道的大门要求2.4m高、2.1m宽,门口不设门槛,做坡道;门窗需根据热力集团要求采用统一的防盗门窗;窗采用塑钢中空玻璃窗。
1.2 站内配套设备
站内布置简易卫生间(设置洗手盆,蹲便器);站内照明系统由设计公司提出具体要求,开发单位进行设计安装施工;站内若需设置采暖系统,由使用单位自行安装。
1.8 外部条件
1.8.1换热站电气:在站内工艺安装进场前,入网单位需将动力高压电缆接至换热站内专用变压器高压端(用电类别为非普工业10kv),并保证能够正常使用。
1.8.2 换热站自来水:入网单位负责将将自来水接至换热站墙内0.5米处的指定位置,管径大小应根据换热站需要水量、水压进行设计,并保证能够正常使用。
1.8.3 换热站排水:将污水管道接至换热站墙内0.5米处,管径不小于DN150,外部管道与城市污水主管网接通,保证能够正常。
1.8.4 换热站应远离住宅。若因开发单位提供的换热站站址位于地下或为非单体建筑,开发商应采取可靠的降噪音措施。
1.8.5换热站周边道路:由入网单位负责。
1.9高层地下室换热站要求
1.9.1 排水:换热站内排水系统应由明沟汇水至集水坑,集水大小应根据换热站排水量多少设计,通过自动外排设施,统一强排入室外污水管网。
1.9.2 通信:开发单位应将换热站无线远传发射装置引出地下室。
1.9.3通风装置(轴流风机或排风口):根据换热站面积大小,合理设置通风装置
1.9.4 其他
地下室换热站必须设应急照明系统;建筑主体施工时预留管道穿墙孔,穿墙孔大小应与我公司一、二网管径大小匹配;换热站施工图设计完成后,开发商必须将换热站施工图交热力集团审核,否则不予入网。
1.9中未提及的地下室换热站技术要求,按地上换热站技术要求执行。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 15:01 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • nj1213
    nj1213 沙发
    感谢感谢,谢谢分享
    2017-06-19 09:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • 新人请赐教
    学习中,勿扰
    2017-02-21 15:20:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业设计

本人暖通专业应届毕业生,这次我们的课程设计是写一篇关于空调的论文。1w字以上,真不知道怎么写··大家给点意见·谢了·

回帖成功

经验值 +10