发布于:2010-11-29 11:28:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
水源地11个泵房,每泵房一台125KVA变压器带2台22KW水泵,带电机保护器直启,运行2年正常,最近出现频繁自动保护停机,远传数字检测仪表记录电压最高到500V以上,现场用指针表检测电压波动在365~400之间,保护器设定电压范围在355~420V之间。负载、电流正常范围。一旦问题现象出现,几乎所有水泵均停。以前只在春夏阴雨季节偶尔出现,但现在频繁出现。
我们分析是电网有问题,例如谐波干扰,或系统内新增有大型变流设备,但电力部门10KV变电站表示监测又都正常,电力所表示区域内供电无大变化。
请lingxuct(同龄人?)、老鼠、肥猫、春秋区管及各位同行师傅分析一下,问题的可能原因,如何向电力部门证明,解决办法。实在不行,我们自己现场的解决办法?谢谢 必复!
[
本帖最后由 szquan 于 2010-11-29 11:37 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句留个记号,呵呵
回复 举报
二。确定是过电压引起的,还是低电压引起,?如果是过电压引起,检查是否电机在顺停时引起的。
回复 举报