土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD设计的缺陷

GGD设计的缺陷

发布于:2006-02-20 10:10:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GGD设计有个致命的缺陷(仅为个人意见,望设计者谅解):就是那把旋转式刀开关,因为用附带的形似高尔夫球棒操作手柄操作很不方便,分断也不直观,万一有个事故更是手忙脚乱到处寻操作手柄!所以在我们的地区已经把这种手柄改换成HD13型刀开关,我觉得效果很好。大家以为如何?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    我认为GGD没有淘汰啊,完全可以推广啊 经济适用啊:) :) :)
    2009-05-08 09:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • chenjingwwwccx
    :lol GGD到现在没有被淘汰确实有着其他柜型不可替代的优势,这是现实!
    2009-05-07 22:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于ABB电容

请问大家有没有用过ABB电容?感觉质量如何?我们单位用的就是ABB CLMD43 30KVAR的,用了两年多全部线头烧坏,我怀疑生产厂家的内部线头没有锁紧,大家遇过这种情况吗?

回帖成功

经验值 +10