针对现在审查当中有审查师提到:
各平面图中及各配电箱系统图中的进线回路和各出线回路在线槽内或桥架内敷设,未按JGJ16-2008第7.4.3条和第7.4.4
条的要求进行载流量校正,其结果违反JGJ16-2008第7.6.4条。请补计算书。
处理方案:补如下计算书。
电线电缆载流量校正:
1#厂房
说明:电线电缆的各种数据取自《建筑电气常用数据》(04DX101-1,P6-1~35页),根据环境温度及不同敷设方式,得下表:
由一层1AL1引出的W1~W9回路
电线外径如下: 回路计算电流(A) 电线参考外径 校正前载流量35℃(A) 多根校验系数 校正后载流量 开关整定电流(A)
W1: BV-3x2.5 2.5 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W2: BV-3x2.5 2.5 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W3: BV-3x2.5 2.5 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W4: BV-3x2.5 2.9 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W5: BV-3x2.5 2.9 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W6: BV-3x2.5 2.9 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W7: BV-3x2.5 2.9 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W8: BV-3x2.5 2.9 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
W9: BV-3x2.5 2.9 单股4.2mm 22 0.79 17.38 16
电线单层并排时总宽度:
4.2X3X9=113.4 mm
选用线槽为200X100。多根校验系数:0.79
所有电缆乘以系数后仍能满足载流量要求。
二层、三层2AL1,3AL1引出的W1~W9回路同1AL1,线槽选用同为200X100,以一层为例。
由一层1AL2引出的W1~W9,w16回路
W16: BV-5x4 10.0 单股4.8mm 30 0.79 17.38 20
电线单层并排时总宽度:
4.2X3X9=113.4 mm+4.8mm=118.2 mm
选用线槽为200X100。多根校验系数:0.79
所有电缆乘以系数后仍能满足载流量要求。
二层、三层2AL2,3AL2引出的W1~W9,w16回路同1AL2,线槽选用同为200X100,以一层为例。