土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泵房问题

泵房问题

发布于:2002-08-05 19:01:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1\水只做泵房按什么标准算产值,拿奖金。
2、规范要求消防泵出水管上设检查试验用放水阀门,但因消防水池和生活用水合并,放出的水不能排回水池,是否可以排到室外雨水口去。另外放水阀门具体的设置是否只在泵出水管上接短管,然后短管上连接一个阀门,阀门的另一头留待试验时接水带用??
3\泵重量只有300Kg以下,不用在泵房里设起重设备吧。泵房为独立的泵房。
4\是否一定要泵的泵壳轴线在最低水位以下才属于自灌式吸水??我认为在生活消防合用水池中,因为消防水位已能过措施得到保证,那么只要泵的泵壳轴线在消防水位以下就属于自灌式吸水。对不对

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yexinyou
    yexinyou 沙发
    自灌是水池常水位(如消防水池有效水位)应比水泵的放气孔高,这样水泵就能自灌了。水泵的最低水位是指水泵运行后能抽水的最低有效水位,一般为水泵最低一个叶轮被淹没。自灌与最低水位是没有必然的关系的。
    2009-08-29 16:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    最近翻高规,条文说明中指出。泵的轴线在"工作水位"以下,工作水位者,是指消防水位的吧。应该是。
    2002-08-13 15:30:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑分区与设泵

近手上有一高层建筑,总高(加地下室及屋顶水箱)刚过80米不多。消火栓想分区给水但泵为一套。问:1、消火栓分区给水,加压泵可以为一套吗?高低区各设泵当然没问题。 2、一套的话是否采用有两出口的立式泵?有人用过一个一台泵两个出水口的泵吗?虽然样本上有,但我从没有见人用过。 3、还是一个出口出去后分做两套环网,地区环网减压,高区不减。欢迎大家讨论。

回帖成功

经验值 +10