土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 做做这道题目

做做这道题目

发布于:2006-02-20 08:46:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
选用隔膜式气压给水设备,水泵的出水量位3.5l/s,设计最小工作压力为250kpa(表压),最大工作压力为400kpa(表压).试求气压水罐总容积.(我采用的未知参数为:安全系数1.5,水泵启动次数7,β为1.05)我算出的答案为6.4立方.各位算算看看我算对了吗?谢谢.ps:这题是建筑给排水教材第四版的习题,可惜没答案
  • 龙龙96
    龙龙96 沙发
    现在安全系数没有取那么高的,计算过程中要注意压力要换为绝对压力,还有水泵的出水量不用乘以1.2。
    2006-03-14 12:44:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么建立执业注册工程师制度?

2001年1月,人事部、建设部正式出台了《勘察设计行业注册工程师制度总体框架及实施规划》人发[2001]5号文,这个文件标志着我国注册工程师制度的全面启动。总体框架将我国勘察设计行业执业资格注册制度分为三大类:即注册建筑师、注册工程师和注册景观设计师,其中。注册工程师又分为17个专业(含电气工程师),基本上反映出了勘察设计行业的特点,同国际上通行的做法也是相一致的,这是我国勘察设计行业的一件大事。总体框架的出台,将全面推进勘察设计行业执业注册制度的建立。这是加快勘察设计体制改革的需要,也是迎接加 WTO、与国际接轨的需要。总体框架的实施,对于全面强化注册执业人员的质量责任和法律责任,提高勘察设计队伍的整体素质,确保工程质量,开展国际交流合作等,必将起到重要的作用。