土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防烟楼梯间在一层的位置是否还需要设置前室?
各位好,请教个问题。防烟楼梯间在一层的位置是否还需要设置前室?
因为我觉得一层的楼梯间已经直接对外了,就不需要再设置前室了。
一层的疏散门就直接开在楼梯间内,再疏散到室外。
这样大家觉得可以吗?
希望能得到大家的指点!
十分感谢!

全部回答(5 )

  • qq_1677482671719

    根据《建筑设计防火规范》第6.4.3条条文解释中所示:防烟楼梯间在首层直通室外时,其首层可不设置前室。

    2023-02-27 15:26:27 来自 PC 评论 举报
  • suguangqing211
    假若楼主认为楼梯间在首层已经直接对外,只是做了封闭楼梯间。但是很多情况下,首层楼梯隔壁的房间发生了灾,烟是会很快在风速的作用下,向其他房间扩散,而封闭楼梯间只是起来封闭作用,门也不是乙级防火门,并不能完全防止烟气的进入,过不了多久,烟气就会扩散到楼梯间,而烟气也会在三分钟左右沿着楼梯间扩散到整条楼梯间。
    2010-12-04 23:00:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 498 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10