主干道上管道敷设如何回填?
主干道上管道敷设如何回填?
主干道上,DN300球墨管离地面60公分,如何回填才能保证路面不下陷?
请教各位老师!
发布于
2002-08-05 17:11:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
woya
球铸管有60cm也可以了,不过在快车道上应该适当加深,安全第一
最好不要在快车道上敷设长距离管道,如果短的话可以考虑钢管
2002-08-18 12:21:18
来自 PC
评论
举报
弓手
1.请大家参考GBJ 13-86 中的第5.0.17的说明,一般管道的覆土应在0.7以上。你的覆土现在仅有0.6,是不是该作保护措施?
2.管道的回填应根据不同的地质条件而确定,很明显:在岩基上和在淤泥上有很大的不同。大家不应凭别人的经验而武断的下结论.而且一般回填砂的情况用在有地下水的情况下.
2002-08-17 10:53:17
来自 PC
评论
举报