土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室内接地干线要不要做成闭合回路

低压配电室内接地干线要不要做成闭合回路

发布于:2010-11-28 17:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室内接地干线(沿墙布置的镀锌扁钢)要不要接成闭合的呢,就是到门那块,我问过有施工经验老师傅,他说是需要断开的,不用接成闭合回路,但是监理说要连起来,有没有这方面规范,哪位大哥指点下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 洛伊电气咨询
    应该做成闭合环状提高可靠性
    2010-11-29 14:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • kenny_yue
    kenny_yue 板凳
    闭合的好~
    2010-11-29 13:27:29

    回复 举报
    赞同0