这几天,我手上有一个项目,是对一个96年建成的医院外科大楼的自喷系统进行维修(暂用“维修”这个词)。设计任务委托书上要求我们对自喷系统的联动系统、控制系统以及腐蚀的喷头和短管进行更换。以达到使用、实用的目的。但是,我们在设计中发现,在原设计时,该楼(地上14层,地下二层)为轻危险级,而现在的新《自喷规范》中却将其明确介定为中危险级,而且喷头间距也变小了,我该如何进行下一步工作,是不是只是按任务书中更换所要求的部件即可?但是这样我们通过这次消防整改(任务书中称这次为“消防整改”)后仍不乎现行规范呀,那岂不白白浪费钱了么?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 伏尔加
    伏尔加 沙发
    谢谢大家!
    2002-08-10 18:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    房子应该已经通过了消防验收,只要不是对内部的格局装修等改动很大,消防部门应该不会有其他的意见,你只要做需要修改的就可以了。
    2002-08-07 21:04:07