土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防给水的两路进水问题(求教)

关于室外消防给水的两路进水问题(求教)

发布于:2010-11-28 03:36:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。
最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • minghuajely
    minghuajely 沙发

    因为甲方的取水口草图附近也设置有水泵接合器,意思是用消防车从河里取水后通过水泵接合器接入消防管网,而这样做的话会得到审图公司的强条的。
    2010-11-29 13:53:29

    回复 举报
    赞同1
  • 攻城师8922
    攻城师8922 板凳
    :lol不错学习了
    2015-04-09 14:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋管径与喷头数的一个问题

本人做一个电厂工程,其煤仓间需要做自动喷淋系统,强度8L/min.m2,作用面积160m2。该煤仓间长180米左右,宽9米,我总的喷头有240个。我在160m2的作用面积内设置了约24个喷头,流量约26L/S。我是采用丰字的布置方式。我干管采用DN100的管,流速约3m/s,(我系统压力偏大,水压有余,因此流速不算大)。我一个同事帮我校核图纸,他说应该采用DN150的。他的解释是:根据自喷规范28页8.0.7条,我的喷头总数是240个,大于64个,因此不能用DN100的管。(他说配水管控制的喷头数不是火灾发生时开启的数,而是总数,他说给排水协会开会时有讨论过这个问题)。望各位大侠给点意见。。。