建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
关于喷淋管径与喷头数的一个问题本人做一个电厂工程,其煤仓间需要做自动喷淋系统,强度8L/min.m2,作用面积160m2。该煤仓间长180米左右,宽9米,我总的喷头有240个。我在160m2的作用面积内设置了约24个喷头,流量约26L/S。我是采用丰字的布置方式。我干管采用DN100的管,流速约3m/s,(我系统压力偏大,水压有余,因此流速不算大)。我一个同事帮我校核图纸,他说应该采用DN150的。他的解释是:根据自喷规范28页8.0.7条,我的喷头总数是240个,大于64个,因此不能用DN100的管。(他说配水管控制的喷头数不是火灾发生时开启的数,而是总数,他说给排水协会开会时有讨论过这个问题)。望各位大侠给点意见。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句因为甲方的取水口草图附近也设置有水泵接合器,意思是用消防车从河里取水后通过水泵接合器接入消防管网,而这样做的话会得到审图公司的强条的。