土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋管径与喷头数的一个问题

关于喷淋管径与喷头数的一个问题

发布于:2010-11-26 21:56:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做一个电厂工程,其煤仓间需要做自动喷淋系统,强度8L/min.m2,作用面积160m2。该煤仓间长180米左右,宽9米,我总的喷头有240个。我在160m2的作用面积内设置了约24个喷头,流量约26L/S。我是采用丰字的布置方式。我干管采用DN100的管,流速约3m/s,(我系统压力偏大,水压有余,因此流速不算大)。我一个同事帮我校核图纸,他说应该采用DN150的。他的解释是:根据自喷规范28页8.0.7条,我的喷头总数是240个,大于64个,因此不能用DN100的管。(他说配水管控制的喷头数不是火灾发生时开启的数,而是总数,他说给排水协会开会时有讨论过这个问题)。望各位大侠给点意见。。。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gada1991
    gada1991 沙发
    :handshake.............
    2013-08-06 11:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • qb3575862
    qb3575862 板凳
    按CN150设计,目的是为了保证系统的可靠性和尽可能均衡系统管道的水力性能
    2011-02-12 10:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求档案馆气体灭火系统设计

求档案馆气体灭火系统设计图纸。谢谢

回帖成功

经验值 +10