发布于:2010-11-26 21:56:26
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本人做一个电厂工程,其煤仓间需要做自动喷淋系统,强度8L/min.m2,作用面积160m2。该煤仓间长180米左右,宽9米,我总的喷头有240个。我在160m2的作用面积内设置了约24个喷头,流量约26L/S。我是采用丰字的布置方式。我干管采用DN100的管,流速约3m/s,(我系统压力偏大,水压有余,因此流速不算大)。我一个同事帮我校核图纸,他说应该采用DN150的。他的解释是:根据自喷规范28页8.0.7条,我的喷头总数是240个,大于64个,因此不能用DN100的管。(他说配水管控制的喷头数不是火灾发生时开启的数,而是总数,他说给排水协会开会时有讨论过这个问题)。望各位大侠给点意见。。。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报