请问是用离子交换还是反渗透?
请问是用离子交换还是反渗透?
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
发布于
2010-11-28 02:30:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
longlixin123
学习中学习中
2011-02-19 21:47:19
来自 PC
评论
举报
kilven_wang
主要问题是看你的水源的水质,和产水用途,然后再谈能耗、经济性、环保等因素。离子交换:节省能耗,工艺成熟,运行稳定。反渗透:控制方便,节省人力,酸碱废水排放少,更环保,占地面积小。