土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
给排水工程施工
\
请问是用离子交换还是反渗透?
请问是用离子交换还是反渗透?
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
发布于
2010-11-28 02:30:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
longlixin123
学习中学习中
2011-02-19 21:47:19
来自 PC
评论
举报
kilven_wang
主要问题是看你的水源的水质,和产水用途,然后再谈能耗、经济性、环保等因素。离子交换:节省能耗,工艺成熟,运行稳定。反渗透:控制方便,节省人力,酸碱废水排放少,更环保,占地面积小。
2011-02-11 18:01:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kimi1125
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
给排水工程施工
返回版块
8.66 万条内容 · 340 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )