土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机负荷计算问题?

发电机负荷计算问题?

发布于:2010-11-27 23:02:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近也在为这问题纠结,火警时假如市电停电,全靠发电机,地下车库上的地上层的消防电梯和应急照明又没有切除电源,那么计算发电机容量时不是要考虑进去这部分负荷的容量?而且火灾时仅切除着火区的非防负荷,假如仅地下室的一个防火分区发生火灾,切除的照明容量又小,如消防负荷一加上来,容量还不小,如全靠变压器带,那不是变压器还要过载???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无名2520
    无名2520 沙发
    要求柴油发电机设置的有专用应急母线段,市电停电,本来就只带重要负荷;再有就是如何选择柴油发电机的容量问题了,个人观点,一个地下车库,上面许多栋楼的建筑,看楼上的样子,是有许多电梯、应急照明、消防设备之类的,选择柴油发电机,要考虑平时和消防时的负荷大小,平时时,保证所有电梯、公共应急照明正常工作就好了;消防时按照消防负荷最大的一栋建筑物考虑,一般按照停电时选择柴油发电机,应该是足能够消防时用的了。
    2010-11-30 17:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • ffjdlj
    ffjdlj 板凳
    发电机的电不用过变压器的
    2010-11-30 10:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多